Автор Тема: Лабораторный блок питания за один день 2  (Прочитано 794229 раз)

0 Пользователей и 37 Гостей просматривают эту тему.

Jan

  • **
  • Сообщений: 88
  • Microsmart.eu
Re: Лабораторный блок питания за один день 2
« Ответ #150 : 07 Май, 2015, 10:07:24 »
Искренне всех с праздником!!!

Владимир

  • ****
  • Сообщений: 291
  • Microsmart.eu
Re: Лабораторный блок питания за один день 2
« Ответ #151 : 07 Май, 2015, 14:57:06 »
С Днем Радио всех радиолюбителей, радиоинженеров и радиослушателей!

С праздником. друзья!!!

grok

  • ***
  • Сообщений: 216
  • Microsmart.eu
Re: Лабораторный блок питания за один день 2
« Ответ #152 : 07 Май, 2015, 19:18:06 »
Присоединяюсь к поздравлениям, и желаю всем больших творческих успехов!

Livemaker

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 1893
  • www.microsmart.eu
    • Microsmart
Re: Лабораторный блок питания за один день 2
« Ответ #153 : 13 Май, 2015, 19:50:58 »
Система управления любым импульсным блоком питания. Процесс сборки пилотной платы... Схема уже обкатана на монтажке, но сравнится ли с этим трепетное ожидание первого запуска прототипа? Самые волнительные моменты, которых стОит весь труд.


grok

  • ***
  • Сообщений: 216
  • Microsmart.eu
Re: Лабораторный блок питания за один день 2
« Ответ #154 : 13 Май, 2015, 21:22:48 »
Плата просто красавица! Но вот вопросик тут возник, а ни чего, что энкодер так далеко от процессора и висит над сильноточной шиной? Атмелы к этому вопросу очень чувствительны.

Livemaker

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 1893
  • www.microsmart.eu
    • Microsmart
Re: Лабораторный блок питания за один день 2
« Ответ #155 : 13 Май, 2015, 21:57:04 »
Плата просто красавица!
Спасибо!

Но вот вопросик тут возник, а ни чего, что энкодер так далеко от процессора и висит над сильноточной шиной? Атмелы к этому вопросу очень чувствительны.
Резонный вопрос! Моделировал такое положение проводников "на коленке". "На коленке" всё нормально. Для того и делаю прототип, что бы выявить "косяки". Опыт работы с МК у меня, как Вы знаете, довольно мал. Если будет что-то глючить - буду что-то менять. Тут ведь всё новое - нет плагиата и подсмотров. Все схемные решения с нуля. Эту версию позиционирую как 30-ти амперную.
З.Ы., думаю, что это последний, сколь серьёзный проект на Атмеле. Сейчас активно осваиваю STM32... День и ночь. Хотя для этого проекта Атмеги хватает за глаза.

grok

  • ***
  • Сообщений: 216
  • Microsmart.eu
Re: Лабораторный блок питания за один день 2
« Ответ #156 : 14 Май, 2015, 07:38:11 »
Согласен, что опыт приходит в процессе работы и изучения. Но сразу прошу обратить внимание на то, что у STMов питание 3.3В, соответственно и логические уровни ниже. Следовательно и защита от помех должна быть на более высоком уровне.

Livemaker

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 1893
  • www.microsmart.eu
    • Microsmart
Re: Лабораторный блок питания за один день 2
« Ответ #157 : 14 Май, 2015, 08:46:55 »
Говоря о силовой дорожке под энкодером... Какой должен быть там di/dt, что бы в ноге МК, подтянутой к плюсу питания, уровень упал на столько, что МК его распознает как "0"? Эта дорожка проходит между выходными электролитиками БП и электролитиками на этой плате. Без цифр, на уровне интуиции, с трудом представляю себе это место, как проблемное. Хотя, опыт покажет.
З.Ы. В другом проекте, где делал анализатор промышленной сети, при скачке тока, МК уходил в ребут. После анализа выяснилось, что помеха сочилась по питанию. Поняв корень проблемы, не составило труда от неё избавиться. Это к вопросу об опыте.

andreykas

  • *
  • Сообщений: 14
  • Microsmart.eu
Re: Лабораторный блок питания за один день 2
« Ответ #158 : 18 Май, 2015, 10:21:15 »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, возможна ли следующая замена:
транзистор IRFP250N на FQA9N90C
диодная сборка MBR40H50PT на STPS3045CW
драйвер UCC37322 на TC4420CPA

ток больше 5-6А снимать не надобно. Напряжение до 30В

Livemaker

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 1893
  • www.microsmart.eu
    • Microsmart
Re: Лабораторный блок питания за один день 2
« Ответ #159 : 18 Май, 2015, 11:00:01 »
FQA9N90C - высоковольтный транзистор с большим сопротивлением перехода. Лучше найти что то понизковольтнее.
Остальное можно заменять.

andreykas

  • *
  • Сообщений: 14
  • Microsmart.eu
Re: Лабораторный блок питания за один день 2
« Ответ #160 : 18 Май, 2015, 12:07:35 »
Livemaker, спасибо!
Заказал транзистор как на схеме.
Может ктото поделиться печатной платой в lay под датчик тока ACS712?

andreykas

  • *
  • Сообщений: 14
  • Microsmart.eu
Re: Лабораторный блок питания за один день 2
« Ответ #161 : 19 Май, 2015, 12:01:33 »
Ребята, а для трансформатора Tr1 можно применить кольца из компьютерных АТХ блоков питания (зеленое кольцо с наружным диаметром 22мм и внутренним 14мм)? Если это кольцо нельзя, то возможно в АТХ блоке есть кольца других цветов, которые можно применить.
« Последнее редактирование: 19 Май, 2015, 12:36:46 от andreykas »

Livemaker

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 1893
  • www.microsmart.eu
    • Microsmart
Re: Лабораторный блок питания за один день 2
« Ответ #162 : 20 Май, 2015, 10:45:07 »
Кольца из БП ATX для затворного трансформатора использовать нельзя. От-туда, думаю, можно использовать сардечник маленьких трансформаторов.

ASSO

  • *
  • Сообщений: 22
  • Microsmart.eu
Re: Лабораторный блок питания за один день 2
« Ответ #163 : 21 Май, 2015, 21:05:29 »
Livemaker как  это так  у вас здесь собрано на кольце ,а тут пишете  ,что Tr1 нельзя на кольце.Как это понять? http://www.microsmart.eu/index.php?topic=44.1605 .Я то же TR1 мотал на кольце.Я так и его толком не смог наладить .Захочет работает захочет нет.

Livemaker

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 1893
  • www.microsmart.eu
    • Microsmart
Re: Лабораторный блок питания за один день 2
« Ответ #164 : 21 Май, 2015, 21:29:45 »
Речь идёт о цветных кольцах с низкой проницаемостью. Они не годятся.