Судите сами...
3-й вход компаратора, когда схема в состоянии покоя, через сопротивление, около 2к (R5+R4+R1||R5+R3+R2+L3), соединён с общим. Т.е., на 3-м входе компаратора ноль. Если R7 не выкручен в ноль, то на 2-м, отрицательном входе компаратора потенциал выше нуля (кстати, сколько там?). Что бы компаратор окрылся, напряжение на его 3-м входе должно превысить напряжение на его 2-м входе. Такого быть не может. Только Вы можете определить, от чего это может происходить и где ошибка?
Замерьте сопротивление между 3-м входом компаратора и общим. Сядьте осциллографом на питание и посмотрите, на сколько оно ровное.
Вам стало ясно, отчего поплыл сигнал с драйвера, когда отпаялся R6?
Кажется разобрался.R7 почти выкручен в ноль- 3 Ом. На 2-м и на 3-м входах по нулям.Почти на 100% уверен,что виновник этих выбросов -это щуп осциллографа,т.е.когда он не подключен выбросов нету.Основываюсь на том,что на выходе СУ в состоянии покоя нет сигнала.При работе СУ на его выходе отличный меандр с дедтайм-ом,причём между пачками импульсов никаких помех.
На выходе драйвера тоже меандр, но каждая пачка в своём начале деформированная(волны).
Если просто подавать 5 вольт на Х5.1 , то на выходе драйвера опять же чистый ,красивый сигнал.
Делаю вывод.Виновник ТГР ,(первичка 7 витков , вторичка 9 витков),при подаче первого импульса самоиндукция или насыщение .Уже заказал оптопару FOD3184 ,думаю вопрос решён.
Сопротивление между 3-м входом компаратора и общим 1,5кОм.Питание посмотрел -чистое.
Второй компаратор от MAX942 у меня висит в воздухе,так и должно быть?
Мёртвое время у меня 120нс ,это нормально?