Автор Тема: ACS712ELCTR-05B-T - защита от КЗ  (Прочитано 73567 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Андрей

  • *
  • Сообщений: 7
  • Microsmart.eu
ACS712ELCTR-05B-T - защита от КЗ
« : 12 Январь, 2014, 09:38:26 »
Есть сенсор тока ACS712ELCTR-05B-T - параметры выхода 185мВ/А. Пытаюсь придумать схему что бы в случае когда на выходе сенсора появляется определённое напряжение, то срабатывало к примеру реле и своими контактами отключает нагрузку. Например, нужно что бы реле срабатывало при токе нагрузки 4,5А - это 832,5мВ. Что бы прикрутить к сенсору тока что бы происходила сработка реле при этом напряжении на выходе сенсора? Что то типа компаратора наверно.

Livemaker

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 1895
  • www.microsmart.eu
    • Microsmart
Re: ACS712ELCTR-05B-T - защита от КЗ
« Ответ #1 : 13 Январь, 2014, 22:38:43 »
Компаратор, ключ, реле... Остаётся определить размах гистерзиса. Он может иметь любое значение. Либо возвращать "состояние" врукопашную. В соседней ветке есть все решения.
З.Ы., лично (!) меня вполне устраивает безрелейное решение.

Alexey52

  • ***
  • Сообщений: 178
  • Microsmart.eu
Re: ACS712ELCTR-05B-T - защита от КЗ
« Ответ #2 : 04 Февраль, 2014, 22:04:01 »
Примерно так:

Livemaker

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 1895
  • www.microsmart.eu
    • Microsmart
Re: ACS712ELCTR-05B-T - защита от КЗ
« Ответ #3 : 05 Февраль, 2014, 10:17:46 »
Примерно так:
Хорошо бы ещё придумать так, что бы обойтись без кнопки "start". Т.е., когда КЗ пропадает, схема приходит в исходное состояние. Думаю, это реализуемо.

pavlikai

  • **
  • Сообщений: 55
  • Microsmart.eu
Re: ACS712ELCTR-05B-T - защита от КЗ
« Ответ #4 : 26 Февраль, 2014, 22:38:37 »
Привет всем! подскажите пожалуйста хочу добавить в схему  защиту от КЗ и переплюсовки. Пойдет ли такая схема? для зарядного. на схеме диод VD1 какой? каким полевиком можно заменить 40N03. Нарисовал печатку, проверьте пожалуйста никогда раньше  сам не рисовал, брал всегда готовую, но  не нашел.

pavlikai

  • **
  • Сообщений: 55
  • Microsmart.eu
Re: ACS712ELCTR-05B-T - защита от КЗ
« Ответ #5 : 26 Февраль, 2014, 22:39:18 »
Я делал так http://www.microsmart.eu/index.php?topic=44.msg2593#msg2593
Шунт будет гораздо меньше и падение минимально.
спасибо за схему, это конечно лучше вариант но и посложнее для такого радиолюбителя как я,  здесь я вижу нужен тиристор, но ведь он не маленький по размеру и куда то крепить его надо, нет ли аналога в корпусе то 220, если я нарисую печатку вы проверите, и еще непонятно что здесь в качестве шунта стоит, какое это сопротивление 0,01 . Если у вас собранный вариант этой защиты, печатка или фото
И еще вы пишите на  какой ток, вот тут мне непонятно что вы имеете ввиду я с " электроникой на вы" поэтому если не так понимаю, извините меня. мне нужно что бы при случайном закорачивании щупов ничего не случилось, и с переплюсовкой  тоже.  Ак у меня 65 ам и еще есть 33 ам там заряжаю током 6,5 ам ну и 3,3 ам. Вчера в спешке подключал зарядное и перепутал клеммы в итоге что то сгорело,  еще не смотрел, времени не было вот и хочу себя обезопасить от таких ситуаций. Извините если тут это не обсуждается, просто тема про блоки думаю и защита тоже имеет смысл.


Такой тиристор подойдет? BT151-800R это на будущие.

Alexey52

  • ***
  • Сообщений: 178
  • Microsmart.eu
Re: ACS712ELCTR-05B-T - защита от КЗ
« Ответ #6 : 26 Февраль, 2014, 23:00:17 »
У вас стабилизатор импульсный на LM-ке или линейный? Защиту от к.з следует настраивать примерно на 10-20% больше максимально используемого тока. Тиристор должен подойти.

pavlikai

  • **
  • Сообщений: 55
  • Microsmart.eu
Re: ACS712ELCTR-05B-T - защита от КЗ
« Ответ #7 : 27 Февраль, 2014, 13:38:45 »
У вас стабилизатор импульсный на LM-ке или линейный?
есть у меня блок со стабилизатором на Lm, но есть еще и линейный на транзисторах, плюс компаратор TL494.  вот им сейчас и заряжаю АК. Сегодня покопался нашел вот такие транзисторы, UTC 50N06L и еще IRFZ24N, какой из этих мне больше подойдет для зашиты?  и еще можно ли использовать в качесте шунта на 0,01R шунт из нерабочего китайского прибора, размер шунта около 4, 5 см , толщина около 1,3- 1,5 мм

Alexey52

  • ***
  • Сообщений: 178
  • Microsmart.eu
Re: ACS712ELCTR-05B-T - защита от КЗ
« Ответ #8 : 27 Февраль, 2014, 16:17:16 »
TL494 это шим, с чего вы взяли что он линейный? схема есть?
На какой максимальный ток рассчитан БП?
50N06L мощнее, нагрев будет меньше, посмотрите datasheet.
В схему с операционником шунт пойдет, но если БП линейный, от переплюсовки надо добавить диод перед шунтом параллельно нагрузке.

pavlikai

  • **
  • Сообщений: 55
  • Microsmart.eu
Re: ACS712ELCTR-05B-T - защита от КЗ
« Ответ #9 : 27 Февраль, 2014, 17:02:46 »
TL494 это шим, с чего вы взяли что он линейный? схема есть?
На какой максимальный ток рассчитан БП?

значит я не понял что такое линейный, теперь дошло что это выходной трансформатор, диод, конденсатор. Бп рассчитан на ток до 10 ампер. Схема конечно есть, вот она и фото моей зарядки.  Значит сегодня буду паять и пробовать защиту от  кз и переплюсовки

Alexey52

  • ***
  • Сообщений: 178
  • Microsmart.eu
Re: ACS712ELCTR-05B-T - защита от КЗ
« Ответ #10 : 27 Февраль, 2014, 17:30:40 »
для вашей схемы нужно добавить мощный диод, а в схеме с LM он уже есть.

Livemaker

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 1895
  • www.microsmart.eu
    • Microsmart
Re: ACS712ELCTR-05B-T - защита от КЗ
« Ответ #11 : 27 Февраль, 2014, 18:40:04 »
Глянул ещё разок на схемку...
Почему ба положительный вход LM358 не перекинуть на сток VT1 и измерять падение напряжения на нём? Тиристор заменить простеньким ключём, например, 2N2222a. LM358 перевести в режим компаратора. Теперь, при КЗ подскакивает напряжение на стоке VT1 и он же закрывается. Напряжение на его стоке подпрыгивает ещё выше. VT1 продолжает оставаться закрытым до тех пор, пока не будет устранено КЗ.
З.Ы., этот так, мысли на скорую руку. Может быть где-то ошибаюсь.

pavlikai

  • **
  • Сообщений: 55
  • Microsmart.eu
Re: ACS712ELCTR-05B-T - защита от КЗ
« Ответ #12 : 27 Февраль, 2014, 19:02:27 »
для вашей схемы нужно добавить мощный диод,
это который у вас на схеме VD1? насколько мощный нужен ? можете подсказать наименования.

Alexey52

  • ***
  • Сообщений: 178
  • Microsmart.eu
Re: ACS712ELCTR-05B-T - защита от КЗ
« Ответ #13 : 27 Февраль, 2014, 19:09:32 »
VD2, можно любой диод шотки из компьютерного БП в корпусе TO-220 или обычный ампер на 10.
VD1 на последней схеме это защитный стабилитрон на 18-15В
« Последнее редактирование: 27 Февраль, 2014, 19:58:31 от Alexey52 »

Alexey52

  • ***
  • Сообщений: 178
  • Microsmart.eu
Re: ACS712ELCTR-05B-T - защита от КЗ
« Ответ #14 : 27 Февраль, 2014, 20:05:01 »
Почему бы положительный вход LM358 не перекинуть на сток VT1.....
Изобразил, выглядит работоспособно.