как измерение на контроллере реализовано? точность норма? как регулирует?
кварц к контроллеру лишний - вполне хватит внутреннего генератора
чего там так много на радиаторах?)
а еще порядок циферек позабавил под кнопками
а вцелом ничего так!)
кстати, от чего все запитывается (источник основного напряжения 30-36В)?
1. Питание любое от 30 до 36в.
2. Выходные параметры - напряжение от 0 до 25,5 В с шагом 0,1В, ток от 18 мА до 5А с шагом 20 мА.
3. Регулировка происходит путем изменения опорного напряжения.
4. Я использовал довольно старый процессор PIC18F252, поэтому у него нет внутреннего генератора.
Но даже с внутренним генератором он не сможет выдать необходимые параметры, я об этом уже писал выше. Во первых он просто не сможет обеспечить стабильное измерение показаний у импульсного источника питания, во вторых не обеспечит обработку и выдачу показаний на индикатор в реальном времени.
5. На радиаторах: ЛМ2576 + диод это один, 7812 + 7805 это другой радиаторы.