Ну хорошо, с толкованием фраз можно далеко зайти в размышлениях, поэтому оставим это на откуп дамам.
А на счет инвертора, нужно четко себе представлять, что есть питающая сеть, и как она себя ведет в разных ситуациях.
Когда в сети есть напряжение, тут все более или менее понятно, и что мерить и куда "бежать". Другой вопрос если в сети пропадает напряжение или оно не стандартно. Вообще нужно тут сделать ремарку, я ни разу не встречал грид инвертор на рассыпухе, только на процессорах и с минимальным обвесом. Поэтому все действия инвертора определяет программный комплекс с минимальными аппаратными затратами. Так вот к вопросу про обесточенную сеть. Напряжения нет. Что из себя представляет сеть - для грид инвертора это практически короткое замыкание. Что в таких случаях делает защита? При этом какое бы кол - во инверторов не было бы подключено к сети, все равно это КЗ. Дальше происходит отключение инвертора. А уже на включение в случае появления напряжения в сети сигнал формируется стандартным способом.
Второй вариант, это не стандартное напряжение в сети. Тут нужно смотреть, какие нормативы используют сети в том районе где будет эксплуатироваться инвертор. Исходя из этого и определяем предельно допустимые отклонения напряжения и частоты сети, и ставим эти ограничения при допустимых нагрузках на сам инвертор.
Ну вот где то так, думаю схемотехника не вызовет сложности.