Судя по сообщениям, тема находится в анабиозе....
Но все таки, напишу.
Добрый день!
Спасибо за схему. Довольно долго искал схему БП, которая бы устраивала меня по всем параметрам и вот, чисто случайно попал на Ваш сайт и нашел то что искал... Хотя и пришлось перечитать всю ветку форума, (больше 200 страниц, удовольствие конечно не для слабонервных)
БП собрал по схеме
http://www.microsmart.eu/index.php?topic=107.msg5129#msg5129Но у меня возникли вопросы.....
Может я в чем то не прав (неправильно считаю), постараюсь подробно описать, АВТОР, уделите время, будьте так любезны....
Итак, суть....
В схеме применен датчик тока ACS712 на 20А. Согласно даташиту, его чувствительность 100мВ/А. Пороговое (начальное) значение выходного напряжения 2,5В. Максимальное выходное напряжение 4,5В. Тут вроде бы все верно, 100мВ * 20А = 2В
Напряжение с датчика поступает напрямую на 5-ю ногу ОУ.
Напряжение на 6 ноге ОУ формируется делителем R13-R12-R14-R16 и (как я понимаю) оно по сути является для ОУ "эталонным". Именно с ним сравнивается напряжение с датчика тока.
Если напряжение с датчика тока превышает потенциал на 6 ноге ОУ, срабатывает ограничение по току, если не превышает - значит потребляемый ток в пределах ограничения.
Все верно?
Если да, то получается что делитель R13-R12-R14-R16 должен выдавать напряжение в пределах от 2,5 - 4,5 (для надежности, скорее 4,4) В.
с данными номиналами делителя R13 (4,7кОм)-R12 (50кОм)-R14 (47кОм)-R16 (10кОм) мы получаем диапазон от 2,31 (2,55) до 4,77 (4,79), что ЯВНО больше возможностей датчика тока. По факту, мы НЕ ПОЛУЧИМ ограничения тока по верхней границе 20А. Это приведет к пробою силового транзистора, плюс что он еще "утянет" за собой.
Подаваемое входное напряжение, ИМХО, здесь значения не имеет, т.к. напряжение делителя формируется с выхода стабилизатора 7805
Если я где-то ошибаюсь, поправьте.
Спасибо!